楼主 |
发表于 2006-3-29 12:41:14
|
显示全部楼层
Re:[分享]2005全国勘察设计注册公用设备工程师(给水排水)执业资格--专业考试试题
第二天考题
1~3.最大日用水量24万立方米。输水管损失6%,自用2%,滤池冲洗3%,(3个搭配是多少记不清了,总数是11%)给出用水量曲线。0~24时每小时供水量分别是:(单位千立方)5,5,4,4,5,10,12,12,11,9,12,14,14,11,9,8,13,14,14,13,12,11,10,8
1. 时变化系数是多少?A 1.2 B 1.3 C 1.4 D 1.5
2. 水源取水泵房设计流量是多少?
A 11100m3/h B 10600 m3/h C 10300 m3/h D 10000 m3/h
3. 清水池调节容积:A 33000m3 B 29000 m3 C 17000 m3 D 10000 m3
4. 输水管两条,均分几段可以在一段损坏时满足80%设计流量?
A 3 B 5 C 6 D 12
5. 类似备考题1.2.4,图形各节点关系一样,总流量80L/s,求管段流量。
A 52 L/s B 60 C 68 D 74
6. 平流沉淀池5万立方米,长75米,宽10米,深3.5 米,新建一个5万立方米的沉淀池,宽10米,深3米,要求进出水质相同,求新池的池长
A 87.5m B 75m C 64.3m D40m
7. V=18mm/s,B=3H,Fr=0.6×10(-5次方)。在池的1/3,2/3处各加一道隔墙,忽略隔墙厚度,求新的Fr
A 0.66×10(-6次方) B 0.6×10(-5次方)C 1.08×10(-5次方)D 1.80×10(-5次方)
8. 矩形供水区域,高地标高100m,低地标高10m,分两个区,可节能多少?
A 25% B 50% C 75% D 33%
9.水量20万立方米/天,24h工作,栅条厚10mm,中心距100mm,K2=0.75,v=0.4m/s,求进水孔面积。A 7.7m2 B 6.4 m2 C 5.8 m2 D 8.6 m2 选D
10. 某管,n=0.014,DN300,i=0.004,水深h=150mm,求管中水流速
A v=0.62m/s B 1.50 m/s C 0.80 m/s D 0.33 m/s 11~20 [编辑]
11.图,Fa=2.3ha,Fb=2.1ha,q=500/t(0.65次方) ψ=0.6,Fa上ta=10min,求Q1-2
A 140L/s B 150 L/s C 170 L/s D 180 L/s
选B
12. Q=5万立方米/天,Sa=220mg/L,Se=20mg/L,V=14000立方米,Xv=2100 mg/L,a’=0.5,b’=0.15,求需氧量
A 8400 B 9410 C 10400 D 11400 选B
13. 活性炭吸附塔,Q=800立方米/时,COD=100mg/L,4个塔,空塔滤速v=10m/h,接触时间T=30min,P=0.4t/立方米,求每个塔炭重
A 37.5t B 35.5t C 40t D 30t 选C
14. 初沉池污泥280立方米/天,二沉池污泥172.51立方米/天,含水率96%,比重1.01,挥发性有机物64%,挥发性有机物负荷1.3kg/m3.d,两级消化,容积2:1,问体积各多少?
A 8000m3,4000 m3 B 6400 m3,3200 m3 C 6000 m3,3000 m3 D 4000 m3 ,2000 m3
选C
15. Qmax=0.3 m3/s,Kz=1.4,栅条间隙e=20,过栅流速0.9m/s,栅前水深0.4m,,倾角60度,栅渣量0.06。求栅条间隙,每日栅渣量
A 26,0.8 m3/d B 39,1.11 m3/d C 30 1.01 m3/d D 32 1.04 m3/d 选B
16. 辐流沉淀池,Qmax=7854m3/h q0=2m3/m2.h,t=1.5h,n=2,求D,H
A D=70m H=4.5m B D=60m H=4m C D=50m H=3m D D=40m H=2.5m
选C
17. 图,求水箱底标高。选A。选项没记下,式子(0.4×10/1000)×1.3+0.028+0.04=0.0732m
18. 图,冲洗阀四个,问第一个冲洗阀的设计流量。选A 1.2L/s。(这是最省时间的一个题,读完题就搞定。不过还看了看另外几个选项,都是套某个公式算的。其实不算就对了。)
19. 图,求变频泵流量。告诉一些条件,都是迷惑,只有一个有用的,把L/s换成m3/h就成了。选A 11.86L/s=42.7m3/h
20. 图,K=80,第一个压力10m,喷头间距3m,管径25,32,32,求第三个喷头的流量。
A 1.33 L/s B 1.37 L/s C 1.52 L/s D 1.40 L/s 选C (这题我错了!选D了!因为算第二段水头损失时,只算了第二个喷头的流量,应该是把两个喷头的流量加起来算损失就对了!唉,搞了这么多年建给,栽在这里,实在惭愧!主要是上海从来不算这个,不熟啦。)
21~25 [编辑]
21. 图,4根DN75通气管汇合,求一段水平汇合管管径。选B DN100(但这题的计算过程是一根75+一根四分之一75,得D=0.084m,取DN100,如果多算一两根,答案还是100,但过程就不对。)
22. 400户,其中200户1个卫生间,200户2个,每个卫生间1个脸盆,1个淋浴器,淋浴器200 L/h,同时使用系数80%,脸盆30 L/h,同时使用系数70%,求小时热水量。A 96000L/h B 32000 L/h C 64000 L/h D 80000 L/h 选C (每户算一个卫生间,只算淋浴器即可)
23. q=150 L/h,m=600,冷水5℃,热水60℃,ρ=0.98,C=4187J/kg.℃,求最大小时耗热量。 A 1168.4kW B 1076.7 kW C 985 kW D 916.5 kW 选B
24. Qh=972 kW ,Qm=361 kW ,储热量500 kW.h ,最大小时持续时间T=3h。求小时供热量Qg A 972 kW B 805 kW C 361 kW D 472 kW 选 B
25. 图,表,已知各管段热损失,Q=6600 L/h,求循环流量
A ΣR-1~4-7热损失/(1.163×5)=1634 L/h
B 6600 L/h
C Σ所有管段热损失/(1.163×5)=2356 L/h
D 1634+6600×15%=2624 L/h
选A (这题我又错了!选了C,还是因为从来不算,都用比例估算。当时来不及仔细加各段的值,觉得R-1~4-7热损失好像还少了几段应该算的没算,也知道C又算多了,但当时好像已经算得烦了,累了,没再把表里数据仔细加一遍,结果错了!)
专业考试第二天下午 [编辑]
--------------------------------------------------------------------------------
1. 求高位水池的底标高。(记不清题干了,有人能补充吗?)
A 27.6m B 34.6m C 31m D 24m 选B
2. 一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第1格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,求第2格滤池的滤速。
A 13.3m B 12.3m C 12m D 10m 选B (这题我错了!当时看到题,就有点懵了,如果有足够时间仔细想想,还是可以想得出来。不过当时情况下,选了A,也不算冤枉。)
3. 同备考题1.4.1,仅把26mg/L改为25.5mg/L,连解法都有,直接抄就好了。选C
4. 异向流斜管沉淀池,设计能力20000m3/d,平面净尺寸10×10m,结构系数1.03, 斜管长10m,安装角60度。求斜管内轴向流速。
A 2.31mm/s B 2.50 mm/s C 2.89 mm/s D 2.75 mm/s
5. 设计一座大阻力配水的普通快滤池,配水支管上的孔口面积设为F。干管的断面为孔口总面积的6倍,配水支管过水面积是孔口总面积的3倍,当采用水反冲洗是滤层呈流化状态,以孔口平均流量代替干管起端支管上孔口流量,孔口阻力系数u=0.62,此时滤池配水均匀程度是?
A 99% B 93% C 95% D 97%
6. 一根DN1200管道,原来n=0.015,Q=1.4m3/s,内壁刮管除垢涂层后,n=0.012,求其Q(R、I不变)
A 1.75 m3/s B 1.57 m3/s C 2.19 m3/s D 1.68 m3/s 选 A
7. 表,已知城市三个区的人口密度,地域面积,排水量定额,求污水的设计流量。
A 120L/s B 140 L/s C 160 L/s D 180 L/s 选C
8. 混凝土管,流量200 L/s,i=0.003,n=0.013,求管径。
A DN300 B DN400 C DN500 D DN600 选 C
9.SS=380,二级处理,一级排放,求去除率。
A 85.5% B 90.2% C 94.3% D 94.7% 选D
10.H2SO4 200m3/d,浓度2.5g/L,CaCO3纯度90%,求CaCO3耗量。(已给出原子量)
A 510kg/d B 567 kg/d C 600 kg/d D 667 kg/d 选B
11. 题目没记下,求的是曝气池容积。直接代公式那种。选C 675 m3
12. 题目没记下,求的是活性污泥增量,直接代公式那种。选 B 3384kg/d
13. 某池(谁记得什么池吗?)L=18m,B=2.5m,Q=1.0m3/s,停留时间T=3min,水平流速v=0.1m/s,水深2m,分两格。 求什么忘了,记下的信息就只有这些,谁还记得?
14. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L。曝气池的容积V=31250m3,MLSS(X)=4g/L,f=0.75,Xr=10g/L ,Y=0.65,Kd=0.05,求每日剩余污泥量( )m3/d ?
A 1676.25 B 2200 C 2230 D 2235
选D
资料来源:网易给排水频道 |
|